瑪麗醫院新大樓電梯事故 28部全數出事 涉事承建商轉介執法部門
[複製鏈接]
|
瑪麗醫院「臨床大樓1」升降機事故,發展局日前向立法會提交125頁報告,揭露大樓全部28部升降機均存在施工與監管問題(其中24部機廂須重新訂購),去年9月至今年1月期間更錄得高達238次故障,被議員形容為「完美風暴、層層隱瞞」。
🔍 調查報告四大主因:
1️⃣ 井道嚴重偏差(其中4個偏差達62至82毫米)
2️⃣ 導軌在不同樓層出現垂直度傾斜
3️⃣ 機廂重心不平衡影響穩定
4️⃣ 承辦商施工及安裝工藝欠妥
⚖️ 責任與跟進一覽:
🔸 總承建商「安保工程」及分判商「安力電梯」:涉未按圖則施工、擅自打鑿井道混凝土、未徹底檢查便簽發安全證書等。兩間公司已被暫停投標資格,或面臨除名,懷疑涉刑事成分已轉介執法部門跟進。
🔸 建築署:早在2024年已知悉井道被打鑿但警覺性不足,更在未獲發准用證下批出完工證明書,正商討啟動公務員紀律程序。
🔸 機電工程署:把關被指過於依賴承辦商工程師簽署,當局建議日後改聘獨立工程師負責第二層檢驗。
業界專家批評承辦商為趕工而剪斷導軌或打鑿槽道做法「削足就履」。發展局表示,目前執修進度良好,預計今年第四季完成餘下工程,隨後交由醫管局籌備全面啟用。