顧問團並不信納單靠進行荷載測試便足以評估建築結構的安全程度、長遠耐用性及使用功能程度。
在紅磡站擴建部分的建築出現的據報不當情況 ,不再局限於東西走廊月台層板與東面連續牆的接駁......顧問團關注南北走廊月台層板也可能有類似的不當情況。此外,顧問團已進一步建議港鐵公司應檢視記錄,找出是否有其他已匯報或懷疑不當的情況可能會對結構性能有不良影響。至今,港鐵公 司並未提交這方面的資料。
......港鐵公司必須擬定一個全面的策略去評估紅磡站擴建部分的結構是否可接受。有關策略應......包括但不限於核實既有的客觀記錄、鑿開建築結構檢查實物、進行非破壞性測試和荷載測試。