天空之神 發表於 2019-7-31 15:21
https://www.mtr.com.hk/archive/corporate/en/operations/AEL%20or%20TCL_RPAP/Mtr_Ap_106.pdf
4/2005 ...
小弟只係描述發生佐乜事同位置,同事件惡化可能出現嘅後果啫。
邊有講原因呢?
如果你知道,不妨分享一下喔 |
|
|
|
|
這可能是當年海岸防波堤施工不善,土壤易受海水衝擊和侵蝕,以及在九龍站所在位置填海十年後,未待沉降完畢便建造多座巨型超高樓,土質不堪重壓,因而導致地陷. |
|
|
|
|
ELS 正常係 Main Con 包 Design 喎..?
以前做河/海邊 project,
tender 份 technical presentation 要夾埋個 ELS phasing plan
|
|
|
|
|
Main Con 自己設計,設計定施工問題都係食自己架啦。
(又老實,咁大個陣我又唔係好信前線會亂改/唔跟足。)
BTW,
以前響 AISO 開會,見到佢挖到咁深/咁濶O個下都嚇左一跳。
好彩 L2 金記自己中番,唔係俾人 cliam EOT 都 claim 到笑。
|
|
|
|
|
本帖最後由 s3n370 於 2019-8-28 23:50 編輯
咁你所講0既係責任誰屬,而小弟係講緊技術上邊個範疇出事喎
再講,就算ELS最終設計係承建商負責,
Client出標一定有一個workable 0既ELS reference design,證明係constructable。
個reference design同實際錯到離奇,承建商一樣可以claim
(當然點claim法同claim唔claimclaim到係另一回事)
|
|
也許一片海 會重返大洋 也許一片港 會再得芳香 風吹過 堅守這個
|
|
|
|